Потом я расскажу и опишу в чем косяки. данного щитка который смастерили великие мастера комплексного ремонта у вас в ЖК. скажу сейчас только то что там есть автомат последний на 32 это и то уже от инициативы хозяйки которая провела допол.линию на плиту уже с помощью кабель-канала потом
нормально все с движком, вопросы к левой кнопке мыши http://mylubertsy.ru/attachments/zhitneok-jpg.7825/
скорей, вопросы к размеру и цвету шрифта. недавно проверялся у окулиста. 100% зрение. но я половину не вижу, что написано)
хотите подискутировать?!! :))) давайте!!! в соседней тем если что есть и текст. а так по пунктам 1) автомат С32 включен по фазе сразу с ввода мимо вводного автомата. 2)вводный диф на 63А ток утечки 300мА стал дифом для двух линий сечением 1.5кв примерно т.к. там один из кабелей даже на 1.5 не тянет 3) нулева шина сверху слева прекратила свое сушествование т.к. линий оказалось больше чем 5 т.к. обе шинки на ноль и земли 6точечные нищебродские и подходят только для схемы три линии плита+свет+розетки и не более. 4) в виду отсутствия нулевой шины видимо поставили и далее одни дифы. вместо нормальной схемы вводноеУЗО+автоматы+ УЗОна ванную (+автоматы в ванную отдельно свет+розетки+СМА)
да то, что сделано все рукожопыми таджиками видно итак. я лишь про надписи сказал. ну, что, бывает. я сам переделывал электрику у одних соседей, которым такие же таджики наделали такого, что....ну, надо думать, кому доверять работы)